igor porpulev
11.4.2011, 9:17
Здравствуйте, прошу помочь со следующей проблемой:
В ПВСМ(с роторным рекуператором, калорифером и блоком рециркуляции) в блоке рециркуляции на заслонки смешения стоит привод gruner 225с-024е-05-w:
-момент вращения: 4-6 Нм;
-питающее напряжение: 24 В;
-тип регулирования: 0(2)-10 В (вход подключен к аналоговому выходу управляющего модуля, обратной связи нет).
Всей системой ПВСВ управляет управляющий модуль, на аналоговые входы которого подключены датчики температуры:
AIN0 -tкан (воздух подаваемый в помещение);
AIN1 -tвод (на обратной линии водяного калорифера);
AIN2 -tнар (наружная температура);
AIN3 -tком (температура в помещении);
на аналоговые выходы:
AOUT0 -Управления ЧП роторного рекуператора;
AOUT1 -Привод трехходового клапана на теплоносителе(обвязка калорифера, подмес с обратки в прямой трубопровод);
AOUT2 -Привод заслонки камеры смешения.
Все аналоговые выходы настроены на 0-10В. Индикаторы управляющего модуля, в процессе работы, показывают изменение исходящего сигнала AOUT2 0-100%, однако привод на смешении работает неплавно, а как 2-позиционный(полностью открыт- полностью закрыт).
С чем это может быть связанно?
Какие самые вероятные причины подобной "несогласованной" работы?
Спасибо.
Так а что за управляющий модуль? Если на выходе AOUT2 напряжение скачет от 0 до 10В скачком, то проблема в алгоритме. Если же там есть плавное изменение от 0 до 10В, то проблема в сервоприводе.
Цитата
Так а что за управляющий модуль?
Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics.
Анатолий1
11.4.2011, 21:02
Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 19:08)

Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics.
Оффигеть!
Автор - коеффициенты ПИ регулятора смотрел?
igor porpulev
12.4.2011, 10:33
Цитата(Kass @ 11.4.2011, 18:37)

Так а что за управляющий модуль? Если на выходе AOUT2 напряжение скачет от 0 до 10В скачком, то проблема в алгоритме. Если же там есть плавное изменение от 0 до 10В, то проблема в сервоприводе.
управляющий модуль состоит, как я понимаю (впервые столкнулся с наладкой системы вентиляции) из:
- контроллера подогрева приточного воздуха: Segnetics SMH C2010
- релейного модуля: shuft RPS 248-01-1000
igor porpulev
12.4.2011, 11:16
Цитата(Анатолий1 @ 11.4.2011, 22:02)

Оффигеть!
Автор - коеффициенты ПИ регулятора смотрел?
заводские не трогал, т.к. плохо разбираюсь в этом.
Цитата
Индикаторы управляющего модуля, в процессе работы, показывают изменение исходящего сигнала AOUT2 0-100%
Что показывают измерения напряжения на выходе?
igor porpulev
12.4.2011, 11:45
Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:20)

Что показывают измерения напряжения на выходе?
Привод присоединен к контактам:
-24 V AC;
-N(Общая нейтраль);
-управляющий сигнал.
Мерили сигнал управления относительно нейтрали, тестер выдал те же 24V!
Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 20:08)

Веза всегда ставила или Siemens или Regin или Segnetics.
Это запчасти, а не щит управления. Кто то же делал щит управления, и кто то писал алгоритмы.
Цитата(igor porpulev @ 12.4.2011, 11:33)

управляющий модуль состоит, как я понимаю (впервые столкнулся с наладкой системы вентиляции) из:
- контроллера подогрева приточного воздуха: Segnetics SMH C2010
- релейного модуля: shuft RPS 248-01-1000
Значит и с запчастями не угадали.
Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:20)

Что показывают измерения напряжения на выходе?
Так вот и я пытаюсь добиться напряжений, но или тестера нет на объекте, или никто не знает как им пользоваться.
Цитата(igor porpulev @ 12.4.2011, 12:45)

Привод присоединен к контактам:
-24 V AC;
-N(Общая нейтраль);
-управляющий сигнал.
Мерили сигнал управления относительно нейтрали, тестер выдал те же 24V!
Отсоедините провода от контроллера и померьте непосредственно выход.
igor porpulev
12.4.2011, 12:04
Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:54)

Отсоедините провода от контроллера и померьте непосредственно выход.
спасибо.
А есть схема щита управления?
igor porpulev
12.4.2011, 12:08
Еще такой вопрос: проблемы с плавным регулированием могут быть из-за отсутствия обратной связи с приводом. Выходит управляющий модуль контролирует положение заслонки рециркуляции по своим аналоговым входам, т.е. по температурным датчикам, но по положению привода контроля нет!
Если у вас 24В на управлении, то ничем щит не управляет. Там какая то ошибка.
igor porpulev
12.4.2011, 16:05
Цитата(Kass @ 12.4.2011, 13:28)

Если у вас 24В на управлении, то ничем щит не управляет. Там какая то ошибка.
Сами настройки упр. модуля проверял и препроверял, пока разбирался. Возможно при монтаже привод не так подсоединили. Вообще с этой установкой куча проблем, и работать она пока не желает.
Схему завтра с утра выложу.
Если сложностей много, то давайте схемы, как автоматизации, так и щита управления. Бум думать.
igor porpulev
14.4.2011, 10:37
Извиняюсь что так долго.
Если предположить что от упр. модуля на привод идет, как и положено 0-10 В, какие еще причины могли вызвать работу привода в режиме "открыл-закрыл"? спасибо
Цитата(Kass @ 12.4.2011, 17:58)

Если сложностей много, то давайте схемы, как автоматизации, так и щита управления. Бум думать.

Таже проблема, что и с управлением привода смесительной заслонки, присутствует и в управлении трехходового клапана (VRG 131 (ESBE)) и роторного рекуператора, который не реагирует на изменения сигнала, вращается с одной скоростью (emotron EMS-VVX 15-35 drive system). К блоку ротора подходит питание, сухой контакт и управляющий сигнал 0-10. Прикладываю мануал, он правда на английском.
aslanbek
14.4.2011, 10:51
Попробуйте обеденить общую точку тр-ра ~24в(провод 43 по схеме) и системную "землю" контроллера (клемма "Е").
И эта схема вообще работает???
На мой взгляд схема вообще не рабочая. Например посмотрите вот это:
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/m...0C-rp-07_02.pdfстр. 28.
igor porpulev
14.4.2011, 10:59
Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 11:51)

Попробуйте обеденить общую точку тр-ра ~24в(провод 43 по схеме) и системную "землю" контроллера (клемма "Е").
поясните пожалуйста, что это даст!
системная "земля" контроллера это контакты интерфейса RS485?
aslanbek
14.4.2011, 11:02
Пояснение привел Kass,изучите документацию на контроллер.
igor porpulev
14.4.2011, 11:04
Цитата(Kass @ 14.4.2011, 11:53)

И эта схема вообще работает???
На мой взгляд схема вообще не рабочая. Например посмотрите вот это:
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/m...0C-rp-07_02.pdfстр. 28.
поясните пожалуйста, на чем основано предположение что схема не рабочая?
мануал открыл, но не совсем понимаю что именно смотреть на 28стр.
Схема рабочая. Вместо 28 страницы посмотрите 25, глава Аналоговые выходы. На бумаге Ваша схема вполне соответствует, но вот что там у Вас реально. И что значит если предположить, что сигнал от контроллера идёт? Вы его всё-таки замеряли или нет?
igor porpulev
14.4.2011, 11:21
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 12:12)

Схема рабочая. Вместо 28 страницы посмотрите 25, глава Аналоговые выходы. На бумаге Ваша схема вполне соответствует, но вот что там у Вас реально. И что значит если предположить, что сигнал от контроллера идёт? Вы его всё-таки замеряли или нет?
Установка в другом городе, у меня была только однодневная командировка, насчет замеров их проводил мягко сказать неквалифицированное человек до меня. Соответственно информация с его слов может быть и не верна. Понимаю, как глупо все это звучит, но в этом основная проблема, что туда нужно ехать уже с вариантами решений. Сижу ломаю себе голову и прошу вашей помощи.
aslanbek
14.4.2011, 11:38
Да,Cauto прав,сразу не обратил внимания,на контроллере клеммы "2","4" и "Е" равнозначны.Берите ноут,конвертер интерфейсов,все ПО от Сегнетикс и вперёд,решите любую проблему на месте.
aslanbek
14.4.2011, 11:55
Да,и ещё, у SMH иногда проявляется неприятная особенность-"дребезг" аналогового выхода(если это понятие можно применить к аналоговым сигналам),т.е. непредсказуемое периодическое пропадание значения на аналоговом выходе(точно не связано с прошивкой,что-то аппаратное) ощущение неконтакта в клемме или микротрещины на плате.У Pixel такого никогда не наблюдал.
igor porpulev
14.4.2011, 12:07
Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:38)

Да,Cauto прав,сразу не обратил внимания,на контроллере клеммы "2","4" и "Е" равнозначны.Берите ноут,конвертер интерфейсов,все ПО от Сегнетикс и вперёд,решите любую проблему на месте.
щит пришел уже запрограммированный: конвертера, ПО нет(
значит, по схеме, подключение аналоговых выходов верно! значит наиболее вероятное - ошибка монтажа...
Boris Blade
14.4.2011, 12:17
Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 15:07)

Все много печальнее, ошибка руковолителя
Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:55)

непредсказуемое периодическое пропадание значения на аналоговом выходе(точно не связано с прошивкой,что-то аппаратное)
А перемычку между GND и 2 (4, Е) ставите? Кстати на схеме её нет.
Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 13:07)

значит, по схеме, подключение аналоговых выходов верно! значит наиболее вероятное - ошибка монтажа...
Вообще, правильная схема подключения (если хотите чтобы все заявленные производителем характеристики ссответствовали реальным) выглядит примерно так: от клеммы GND к клемме 2 (или 4) ставиться перемычка -> от клеммы 2 (4) к аналоговым датчикам (общий). К клемме Е подключается "ноль" трансформатора -> от клеммы Е к приводам (общий).
http://forum.segnetics.com/showthread.php?...%E1%EB%E5%EC%E0 начиная с 49 сообщения.
Boris Blade
14.4.2011, 13:10
Емотрон сам по себе требует настройки дипами.
igor porpulev
14.4.2011, 13:21
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 14:08)

Вообще, правильная схема подключения (если хотите чтобы все заявленные производителем характеристики ссответствовали реальным) выглядит примерно так: от клеммы GND к клемме 2 (или 4) ставиться перемычка -> от клеммы 2 (4) к аналоговым датчикам (общий). К клемме Е подключается "ноль" трансформатора -> от клеммы Е к приводам (общий).
спасибо...
Цитата(Boris Blade @ 14.4.2011, 14:10)

Емотрон сам по себе требует настройки дипами.
настройку Dip проводили! но еще раз все проверю, спасибо...
aslanbek
14.4.2011, 13:21
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 13:08)

Вообще, правильная схема подключения (если хотите чтобы все заявленные производителем характеристики ссответствовали реальным) выглядит примерно так: от клеммы GND к клемме 2 (или 4) ставиться перемычка -> от клеммы 2 (4) к аналоговым датчикам (общий). К клемме Е подключается "ноль" трансформатора -> от клеммы Е к приводам (общий).
Только при условии питания контроллера от источника постоянного тока и соблюдении полярности!
Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 14:21)

Только при условии питания контроллера от источника постоянного тока и соблюдении полярности!
2010 только от постоянки
aslanbek
14.4.2011, 13:33
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 12:50)

А перемычку между GND и 2 (4, Е) ставите? Кстати на схеме её нет.
По поводу перемычки высказался выше,но описанный мной глюк проявлялся после неправильного подключения привода и попадания ~24в на аналоговый выход СМШ,Пиксели подобный эксперимент выдерживают,связываю это с разной схемотехникой приборов(возможно и с разным способом питания-двуполупериодной у СМШ и полумостовой у Пиксел).
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 13:24)

2010 только от постоянки

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/m...0C-rp-07_02.pdfстр.11,стр.25
igor porpulev
14.4.2011, 14:44
Цитата(cauto @ 14.4.2011, 14:08)

Вообще, правильная схема подключения (если хотите чтобы все заявленные производителем характеристики ссответствовали реальным) выглядит примерно так: от клеммы GND к клемме 2 (или 4) ставиться перемычка -> от клеммы 2 (4) к аналоговым датчикам (общий). К клемме Е подключается "ноль" трансформатора -> от клеммы Е к приводам (общий).
http://forum.segnetics.com/showthread.php?...%E1%EB%E5%EC%E0 начиная с 49 сообщения.
Вот так должно выглядеть?
Ага. Только перемычку GND - 4 ставьте прямо на контроллере.
P.S. Вы только не думайте что это будет реальным лекарством от Вашей проблемы. Как я и писал, та схема что Вы выложили, вполне рабочая (другое дело, что с чуть худшими параметрами и возможны кратковременные сбои), так что всё равно придётся проверять монтаж.
igor porpulev
14.4.2011, 15:02
Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 11:59)

поясните пожалуйста, что это даст!
системная "земля" контроллера это контакты интерфейса RS485?
еще раз спасибо, после командировки обязательно отпишусь...
Пока отсутствовал, уже почти все разобрали. Но и это еще не все. Я бы еще не соединял гальванически ~ 24В и GND контроллера. Ну не нужно это совсем. А аналоговые входы доводил бы витой парой и внутри щита до контроллера. Я конечно понимаю, что проще перемычек на клеммнике налепить, но это не правильно, т.к. ток в этой гирлянде перемычек наводит напряжение ошибки.
Цитата(Kass @ 14.4.2011, 19:49)

Я бы еще не соединял гальванически ~ 24В и GND контроллера. Ну не нужно это совсем.
А как нужно?
Цитата(Kass @ 14.4.2011, 19:49)

А аналоговые входы доводил бы витой парой и внутри щита до контроллера.
Хуже от этого точно не будет

.
Цитата(cauto @ 15.4.2011, 8:42)

А как нужно?
Нужно использовать системную землю для аналоговых входов и выходов, никак не мешая ее с переменкой.
Цитата(Kass @ 15.4.2011, 11:39)

Нужно использовать системную землю для аналоговых входов и выходов, никак не мешая ее с переменкой.
Каким образом, если у электропривода три клеммы L, N и 0-10?
А где на схемах приводы нарисованы? Они там должны быть в проекте, но не нарисованы. Я не телепат.

Ну к примеру привода JC имеют питание переменкой, которое подается на контакты 1 и 2, а 0-10В подается на 3 и 4. Как они пересекаются?
Мы же используем Белимо, и питаем постоянкой. Там ситуация иная.
А тут и не надо телепатом быть

В начале темы указан и тип привода, и как он подключен. Да и Белимо, собственно, также подключается при питании переменкой.
В начале темы указано что именно стоит, а что проектировалось нет. Существует проектная документация, где на схемах не провода в воздухе и не на клеммах обрываются, а рисуется нагрузка, куда эти провода идут, и какая клемма на какую... А так проектировщик мог одно иметь в виду, а реально поставили что то другое.
Белимо потому мы и питаем постоянкой. Можно и переменкой, но если у контроллера гальванически развязанные аналоговые выходы, и земля для них своя. Так что очень много нюансов, но обо всем должна говорить проектная документация.
Цитата(Kass @ 15.4.2011, 23:13)

В начале темы указано что именно стоит, а что проектировалось нет. Существует проектная документация, где на схемах не провода в воздухе и не на клеммах обрываются, а рисуется нагрузка, куда эти провода идут, и какая клемма на какую... А так проектировщик мог одно иметь в виду, а реально поставили что то другое.

Вы о чём вообще говорите? На схеме щита для подключения одного привода используются три клеммы: ~24(L), ~24(N) и управляющий сигнал 0-10В. К этим клеммам подключен привод с тремя клеммами: ~24(L), ~24(N) и управляющий сигнал 0-10В. Что тут другое можно иметь ввиду?
Я говорю о том, что есть сервоприводы, у которых питание и управление разделено гальванически, и им не нужно гальваническое разделение в контроллере, а есть такие, у которых один общий провод, и тут желательно, что бы в контроллере была гальваническая развязка. С разными контроллерами применяются разные сервоприводы. Что ж тут удивительного?
Boris Blade
16.4.2011, 1:13
Нашел похожую схему.
Нижний конец вторичной обмотки соединен с GND, E, -24В БП, общий провод приводов и частотников, верхний конец вторичной обмотки соединен только с приводами. +24В БП на + контроллера.
Наблюдал как-то еще такую сцену : пластинчатый рекуператор открывается, водяной вентиль закрывается и наоборот и так с периодом наверно часа два постоянно колебается.
Случайно не такое явление?
Не случайно это. Это типично для пренебрежения гальванической развязкой. Если бы еще общий сводился в одной точке, то могло бы работать, а с учетом того, что провода мы используем не из сверхпроводников, то использовать в куче общий провод аналоговых входов и силовых цепей дает кучу проблем. Убедиться в этом можно осциллографом, подключив к аналоговому входу непосредственно ко входу и общему проводу аналоговых входов.